Terminal CB4011 Problem

Antworten
Chris_W
Beiträge: 1
Registriert: Di Mär 26, 2024 8:26 am

Terminal CB4011 Problem

Beitrag von Chris_W »

Wir haben in unserer Firma seit ca. 1,5 Jahren das Komplettsystem TiMaS CB4011 Light ohne Probleme in Betrieb.
Seit ein paar Tagen haben wir Probleme mit dem Terminal CB4011. Es hängt irgendwie in einer Bootschleife fest.
Wenn wir es vom Stromnetz trennen und wieder starten fährt es normal hoch, es wird die Netzwerkadresse und Gateaway zugewiesen, der Sensor geht von der Farbe Rot auf Grün und dann auf Blau und es erscheint ganz normal der Bedienmodus.
Dann jedoch wird der Sensor wieder Rot und das Gerät bootet von neuem .... und das wiederholt sich ein paar mal.
Irgendwann dann bleibt er aber bei der Anzeige mit der Netzwerkzuweisung hängen, bevor er in den Betriebsmodus wechselt.
Wir nehmen das CB4011 ein paar Minuten vom Netz, stecken es wieder an und es funktioniert für ein paar Stunden / Tage und dann geht das Spiel von vorne los.

Gruß
Chris
Wolf
Profi-User
Beiträge: 23
Registriert: Do Mai 07, 2020 5:08 pm

Re: Terminal CB4011 Problem

Beitrag von Wolf »

Guten Tag,

da drängen sich doch die nervenden Standard Fragen auf.

Habt ihr ein Ersatzgerät zum Testen.
Schon einmal auf Werkseinstellung gesetzt und neu eingerichtet.
Macht sich jemand ein Spaß daraus und hat zufällig die Zugangsdaten?
Das CB4011 kann man wie glaub die anderen Terminals mit dem Browser verwalten.
Wir haben hier seit fast 5 Jahren 3 Stück am laufen ohne Probleme.

liebe Grüße,
M.Wolf

Sterntaler gGmbH
Antworten